    Bonjour à tous,

    J’aimerais savoir si quelqu’un aurait la valeur exacte à partir de laquelle un acrotère fait office de garde-corps et implique la non nécessité de mettre des dispositifs d’ancrage : 1m10, 1m30 ou 1m50 ?

    En vous remerciant d’avance.

    Agréable journée.

    #18752
    Henri
    Participant

    Hello !

    Voir le b) de l’article R*111-15 du code de la construction et de l’habitat : garde-corps d’au moins un mètre ; ou éventuellement au moins 0,80 mètre au cas où le garde-corps (ou acrotère) a plus de cinquante centimètres d’épaisseur.

    A+

    #18754
    QSERisk
    Participant

    Bonjour Henri,

     

    Merci beaucoup de votre réponse rapide et pertinente.

     

    Je vous souhaite une excellente journée :)

    #18755
    Henri
    Participant

    Merci pour le merci QSERisk  :good:

    Certains « demandeurs » oublient de réagir quand ils ont obtenus des contributions à leur besoin…

    A+

    #18756
    QSERisk
    Participant

    Tout à fait … et c’est bien dommage.

    merci vraiment pour ta réactivité rapide.